$220 \; V$ पर $800 \; kW$ विद्युत शक्ति की मांग वाला एक छोटा शहर,$440 \; V$ पर बिजली उत्पन्न करने वाले एक विद्युत संयंत्र से $15 \; km$ दूर स्थित है। बिजली ले जाने वाली दो-तार लाइन का प्रतिरोध $0.5 \; \Omega/km$ है। शहर को यह बिजली शहर के एक सब-स्टेशन में लगे $4000-220 \; V$ के स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से मिलती है।
$(a)$ ऊष्मा के रूप में होने वाले लाइन पावर लॉस का अनुमान लगाइए।
$(b)$ यह मानते हुए कि लीकेज के कारण बिजली का नुकसान नगण्य है,संयंत्र को कितनी बिजली की आपूर्ति करनी चाहिए?
$(c)$ संयंत्र पर लगे स्टेप-अप ट्रांसफार्मर की विशेषता बताइए।

Vedclass pdf generator app on play store
Vedclass iOS app on app store
(N/A) आवश्यक कुल विद्युत शक्ति,$P = 800 \; kW = 800 \times 10^3 \; W$.
शहर में आपूर्ति वोल्टेज,$V = 220 \; V$.
जिस वोल्टेज पर विद्युत संयंत्र बिजली उत्पन्न करता है,$V' = 440 \; V$.
शहर और बिजली उत्पादन केंद्र के बीच की दूरी,$d = 15 \; km$.
दो-तार लाइन का प्रतिरोध $= 0.5 \; \Omega/km$.
तारों का कुल प्रतिरोध,$R = (15 + 15) \times 0.5 = 15 \; \Omega$.
सब-स्टेशन में $4000-220 \; V$ रेटिंग का स्टेप-डाउन ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है।
ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज,$V_1 = 4000 \; V$.
ट्रांसमिशन लाइन में धारा $I = \frac{P}{V_1} = \frac{800 \times 10^3}{4000} = 200 \; A$.
$(a)$ लाइन पावर लॉस $= I^2 R = (200)^2 \times 15 = 40000 \times 15 = 600,000 \; W = 600 \; kW$.
$(b)$ संयंत्र द्वारा आपूर्ति की गई कुल शक्ति $= \text{आवश्यक शक्ति} + \text{पावर लॉस} = 800 \; kW + 600 \; kW = 1400 \; kW$.
$(c)$ पावर लाइन में वोल्टेज ड्रॉप $= I \times R = 200 \times 15 = 3000 \; V$.
संयंत्र से प्रेषित कुल वोल्टेज $= \text{ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज} + \text{वोल्टेज ड्रॉप} = 4000 \; V + 3000 \; V = 7000 \; V$.
चूंकि संयंत्र $440 \; V$ पर बिजली उत्पन्न करता है,इसलिए स्टेप-अप ट्रांसफार्मर की रेटिंग $440 \; V - 7000 \; V$ है।

Explore More

Similar Questions

एक $100\%$ कुशल ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में $100$ फेरे और द्वितीयक कुंडली में $25$ फेरे हैं। यदि द्वितीयक कुंडली में धारा $4 \text{ A}$ है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा ... $ \text{A}$ है।

दिए गए परिपथ के लिए,उपयोग किए गए ट्रांसफार्मर के प्रकार पर टिप्पणी करें:

एक ट्रांसफार्मर को $220 V$ इनपुट दिया जाता है। आउटपुट सर्किट $440 V$ पर $2.0 A$ की धारा खींचता है। यदि आउटपुट और इनपुट शक्ति का अनुपात $0.8$ है,तो प्राथमिक वाइंडिंग द्वारा खींची गई धारा क्या है ($A$ में)?

एक स्टेप-अप ट्रांसफार्मर में,टर्न अनुपात $8:1$ है। एक $60\,Hz, 120\,V$ इनपुट इसकी प्राथमिक कुंडली (primary coil) से जुड़ा है। द्वितीयक कुंडली (secondary coil) में लोड प्रतिरोध $10^4\,\Omega$ है। द्वितीयक कुंडली में धारा ज्ञात कीजिए।

$240 \, V$ $a.c.$ मेन्स से जुड़े एक आदर्श ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज $24 \, V$ है। जब इस ट्रांसफार्मर का उपयोग $(24 \, V, 24 \, W)$ रेटिंग वाले बल्ब को जलाने के लिए किया जाता है,तो परिपथ की प्राथमिक कुंडली (primary coil) में धारा की गणना करें।

Vedclass Products

For Students

Vedclass Test Series

Mock tests in real JEE/NEET style with performance analysis. 5-day free trial.

Start Free Trial
For Teachers

Exam Paper Generator

Generate Set A/B/C/D exam papers from 7.5L+ questions in 2 minutes. 3 chapters free.

Try Free
For Institutes

Online Exam Module

Live online exams with unlimited students, 360° analytics & white-label branding.

See Demo